TVUJDUM.CZ
 
Novinka: Do diskusních příspěvků lze nyní vkládat i obrázky. Můžete připojit fotku svého domu, interiéru nebo čehokoliv, o čem píšete. Platí pro registrované a přihlášené čtenáře.

  FAQFAQ    HledatHledat   Soukromé zprávySoukromé zprávy   

připojení sporáku do panelového bytu  
Odborný poradce Milí čtenáři, v této poradně na vaše dotazy bezplatně odpovídá odborník z oboru elektroinstalací pan Miroslav Ploc. Můžete se ho ptát na silnoproudé elektroinstalace do 1000 V (tj.od trafostanice po bytovou zásuvku) i slaboproudé elektroinstalace (tj. telefonní, datové, zabezpečovací a televizní rozvody a systémy vč. el. požární signalizace).

Odborní poradci zodpovídají dotazy průběžně, odpověď můžete očekávat cca do týdne.
 
Náš tip: Pokud při odesílání příspěvku zaškrtnete volbu "Upozornit mne, přijde-li odpověď", přijde vám upozornění e-mailem, jakmile poradce na váš dotaz odpoví. Tato volba je přístupná všem registrovaným čtenářům.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď Obsah fóra TvujDum.cz -> Elektro-poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
monikaa
Anonymní





PříspěvekZaslal: 19.11.2009 15:00    Předmět: připojení sporáku do panelového bytu Citovat

Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnosti připojení elektrického sporáku na 220V. V bytě máme jistič 1x20A a ráda bych našla takovou alternativu, abych nemusela měnit jistič na 3x25A. Našla jsem si na internetu novinku vestavěnou indukční desku Amica PI 6509 L Plug&Play, která prý jde připojit na 220V, celkový příkon má 3,5kW a k tomu vestavěnou troubu o příkonu 2,9kW. Je možné aby to jeden 16A jistič byl schopen naráz utáhnout, nebo bych musela dávat pozor na to, co mám zapnuto - zdali troubu nebo desku. A je možné aby 4A utáhly celý zbytek domácnosti?
Tato indukční deska o příkonu 3,5kW není už moc rozdílná s klasickou sklokeramikou dvouplotýnkou kde je příkon 2,9kW. Nebo mi nezbyde nic jiného nežli zaplatit tučný poplatek PRE a přehodit si 1x20A na 3x25A.
Návrat nahoru
Miroslav Ploc



Založen: 12.5.2008
Příspěvky: 85
Adresa: Ružinovská 1/2015, Praha 4-Krč

PříspěvekZaslal: 20.11.2009 6:41    Předmět: Citovat

Dobrý den,
spotřebiče s tímto příkonem by měly být připojeny na samostatné obvody(ČSN 332130). Tedy 2x obvod jištěný 1x16A. Stávající jistič 1x20A znamená že v bytě můžete současně zapnout spotřebiče o celkovém výkonu 4,6kW. Nevím jak často a v jakém rozsahu budete spotřebiče k vaření využívat, ale doporučuji byt připojit na hl. jistič min. 3x20A a upravit elektroinstalaci bytu.
Hezký den.
M.Ploc
_________________
Odborný poradce - elektroinstalace
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď Obsah fóra TvujDum.cz -> Elektro-poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
 

Redakce serveru nenese odpovědnost za obsah diskusních příspěvků čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvedčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky.
Přejdi na:  

Můžete přidat nové téma do tohoto fóra.
Můžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB česky - phpBB.cz
Copyright © 1998-2008 CE MEDIA ONLINE, a.s. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu TVUJDUM.CZ je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu. TVUJDUM.CZ dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. ISSN 1213-7278.